我们用的是欧姆龙单相200线编码器型号为E6A2-CS3C,用野火K60库的lptmr(PTA19)计数模块计数时,转速很低的时候可以计数,但速度快点不就能计数了,直接为0,大家有遇到过这个问题么,能解决么?

回复

使用道具 举报

10

主题

1514

帖子

0

精华

金牌会员

智能车,首选泰庆

Rank: 6Rank: 6

积分
1715

活跃会员奖章在线王奖章

QQ
威望
427
贡献
400
兑换币
497
注册时间
2014-11-4
在线时间
444 小时
2#
发表于 2015-3-13 08:56:05 | 只看该作者
个人觉得还是程序的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1514

帖子

0

精华

金牌会员

智能车,首选泰庆

Rank: 6Rank: 6

积分
1715

活跃会员奖章在线王奖章

QQ
威望
427
贡献
400
兑换币
497
注册时间
2014-11-4
在线时间
444 小时
3#
发表于 2015-3-13 08:56:16 | 只看该作者
你定义的变量是多少位的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

21

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
351
威望
201
贡献
96
兑换币
106
注册时间
2014-11-12
在线时间
27 小时
4#
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:39:51 | 只看该作者
泰庆电子 发表于 2015-3-13 08:56
你定义的变量是多少位的。

16位,请问你有成功用这个模块计数编码器的值么,多快都可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

21

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
351
威望
201
贡献
96
兑换币
106
注册时间
2014-11-12
在线时间
27 小时
5#
 楼主| 发表于 2015-3-13 20:01:27 | 只看该作者
泰庆电子 发表于 2015-3-13 08:56
你定义的变量是多少位的。

问题已经解决,计数输入端加了个10k的上拉电阻就可以了。本来已经K60内部有上拉电阻就可以了,但阻值不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1514

帖子

0

精华

金牌会员

智能车,首选泰庆

Rank: 6Rank: 6

积分
1715

活跃会员奖章在线王奖章

QQ
威望
427
贡献
400
兑换币
497
注册时间
2014-11-4
在线时间
444 小时
6#
发表于 2015-3-16 09:09:14 | 只看该作者
不是吧 发表于 2015-3-13 20:01
问题已经解决,计数输入端加了个10k的上拉电阻就可以了。本来已经K60内部有上拉电阻就可以了,但阻值不够 ...

嗯嗯,赞,解决就好。