[控制类] 增量式PID的输出量是什么量?

[复制链接]

7

主题

177

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2881
威望
1376
贡献
841
兑换币
925
注册时间
2014-10-12
在线时间
332 小时
11#
发表于 2015-9-30 20:14:32 | 只看该作者
第一个
回复

使用道具 举报

14

主题

220

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2024
威望
1060
贡献
610
兑换币
688
注册时间
2015-8-13
在线时间
177 小时
毕业学校
中计大
12#
发表于 2015-11-8 16:38:26 | 只看该作者
PID处理的是编码器的脉冲数,给定的速度也是脉冲的形式,请问怎么把计算的结果转换成占空比的形式??
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

注册会员

Rank: 2

积分
26
威望
24
贡献
2
兑换币
3
注册时间
2015-12-14
在线时间
0 小时
毕业学校
广西科技大学
13#
发表于 2015-12-14 17:01:27 | 只看该作者
最近刚接触到PID,看了很多资料。我想回答下你的问题,如果是增量式PID,那么得到的Ux就是PWM 的占空比。。 然后回去改变输入的时候就是Ux+50%   。。   
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

注册会员

Rank: 2

积分
26
威望
24
贡献
2
兑换币
3
注册时间
2015-12-14
在线时间
0 小时
毕业学校
广西科技大学
14#
发表于 2015-12-14 17:06:36 | 只看该作者
  我觉得不会是那么简单的速度加减。 PID得到的是一个控制量,这个控制量跟电压有关系,而电机调速是通过PWM也就是通过电压改变速度的。 所以只要改变PWM占空比,就是在改变电压值,就可以改变速度。。   那么回来一看,位置PID得到的是PWM占空,那不就是出来了吗?只要把PID的返回值当做PWM占空 传进去,不久可以了。